Discussione sui produttori di trasformatori a bagno d'olio
Aug 11, 2023
Discussione sui produttori di trasformatori a bagno d'olio
I trasformatori di distribuzione dell'olio sono una delle apparecchiature importanti nei sistemi di alimentazione e distribuzione di imprese industriali e minerarie e di edifici civili. Riducono la tensione di rete di 10 (6) kV o 35kV alla tensione bus di 230/400V utilizzata dagli utenti. Questo prodotto è adatto per CA 50 (60) Hz, capacità massima di targa trifase 2500 kVA (capacità massima di targa monofase 833 kVA, trasformatore monofase generalmente non consigliato) e può essere utilizzato all'interno (all'aperto). Quando la capacità è pari o inferiore a 315kVA, può essere installato sul palo. La temperatura ambiente non è superiore a 40 gradi , non inferiore a -25 gradi , la temperatura media giornaliera massima è 30 gradi , la temperatura media annuale massima è 20 gradi e l'umidità relativa non è superiore al 90 percento (ambiente la temperatura è di 25 gradi), l'altitudine non deve superare i 1000 m. Se non è conforme alle condizioni di utilizzo di cui sopra, è necessario apportare gli opportuni adeguamenti della quota in conformità con le disposizioni pertinenti di GB6450-86.
La più grande caratteristica del "trasformatore in olio" che abbiamo visto è che è molto "forte". Sebbene all'esterno subisca vento, pioggia, freddo, gelo e caldo torrido, non ha affatto paura e continua a soddisfare costantemente il normale consumo di elettricità di tutti. Questo ha la sua struttura e le sue caratteristiche.
Hanno una vasta gamma di usi. Può essere utilizzato in vari luoghi di distribuzione dell'energia, come strutture di supporto rurali, urbane, commerciali, punti panoramici, ecc. box trasformatori di Zhongmeng Electric.
Struttura e caratteristiche del trasformatore a bagno d'olio S11
Il trasformatore a bagno d'olio S11 completamente sigillato ha le caratteristiche di alta efficienza operativa e basse perdite. La sua perdita a vuoto diminuisce del 30% e la sua perdita a carico diminuisce in media di circa il 22%.
Il serbatoio dell'olio del trasformatore a bagno d'olio è composto da pareti ondulate e la sua superficie è spruzzata di polvere e il film di vernice è solido. Belle, pratiche e resistenti, le sue alette ondulate di dissipazione del calore non hanno solo l'effetto di raffreddare, ma hanno anche la funzione di "respirare". L'elasticità delle alette corrugate di dissipazione del calore può compensare le variazioni del volume dell'olio del trasformatore causate dall'aumento e dalla diminuzione della temperatura. Pertanto, il trasformatore a bagno d'olio S11 non richiede un serbatoio di stoccaggio dell'olio, riducendo il volume complessivo.
In termini di avvolgimenti. L'utilizzo di condotti dell'olio corrugati, processo di verniciatura senza immersione, rilegatura a banda stretta, avvolgimento ad alta tensione con prese che soddisfano i requisiti della tensione di presa, ha portato all'interruttore del rubinetto, che è installato sul coperchio della scatola e deve interrompere l'alimentazione prima di cambiare la tensione di presa.
S11 Prezzo trasformatore immerso in olio
Rispetto ai trasformatori a secco, il prezzo dei trasformatori in olio è relativamente economico. Prima di chiedere informazioni al produttore del trasformatore di potenza, è necessario preparare tutti i parametri richiesti per il trasformatore, come modello, capacità, tutto in rame o tutto in alluminio e quale posizione utilizzare, in modo che il produttore possa quotare rapidamente. Il prezzo del trasformatore a bagno d'olio S11 con 800kVA tutto in rame è di circa 45000, con alcuni produttori che offrono prezzi più alti e altri che offrono prezzi più bassi.
LINK PRODOTTO
http://www.switchgear-china.com/power-distribution-transformer/oil-immersed-transformer/pole- mounted-single-phase-transformers.html
FOTO DEL PRODOTTO










Questo prodotto è solitamente personalizzato.
Siamo un produttore e disponiamo di un ufficio tecnico professionale in grado di progettare e fornire soluzioni in base alle esigenze del cliente.
Fai clic sul pulsante in basso per inviarci le informazioni e il nostro personale di vendita ti contatterà per fornirti i disegni di progetto
Ecco i nostri esempi di clienti per il vostro riferimento
clienti statunitensi
Scheda tecnica N grado 2-A: Trasformatore H61 33 kV/400V da 160 kVA
|
DESIGNAZIONI |
UNITÀ S |
DATI SPECIFICI |
DATI DEL CANDIDATO |
|
Creatore |
|
Da indicare |
|
|
Standard di riferimento |
|
CEI 60076 |
|
|
Tipo |
|
Fase |
|
|
I.V.A |
|
Ermetico |
|
|
Esecuzione |
|
Tropicalizzato |
|
|
Dielettrico |
|
Olio senza PCB |
|
|
Installazione |
|
In pole |
|
|
Temperatura ambiente di esercizio |
grado |
45 |
|
|
Frequenza nominale |
Hz |
50 |
|
|
Potenza nominale |
Kwa |
160 |
|
|
Tensione primaria nominale |
Kv |
33 |
|
|
Livello di isolamento assegnato alla scuola primaria |
Kv |
36 |
|
|
Numero di fasi nella scuola primaria |
|
03 |
|
|
Tensione secondaria |
V |
400/230 |
|
|
Campo di regolazione della tensione sul lato M a vuoto |
per cento |
±2.5 |
|
|
Accoppiamento |
|
Yzn11 |
|
|
Tensione di cortocircuito |
per cento |
4 - 4.5 |
|
|
Dimensioni neutre per un carico |
per cento |
100 |
|
|
Massime perdite di vuoto |
W |
230 – 460 |
|
|
Perdite per maxi carico |
W |
1450 - 2350 |
|
|
Temperatura massima dell'olio a regime |
grado |
55 |
|
|
Temperatura massima degli avvolgimenti a regime |
grado |
60 |
|
|
Materiale avvolgente |
|
Rame elettrolitico |
|
|
Massimo livello di rumore |
DB |
52 |
|
|
Mantenimento frequenza industriale 50Hz, 1 min |
Kv |
50 - 70 |
|
|
Resistenza alle onde d'urto (1.2/50 micros) |
Kv |
125 - 170 |
|
|
Raffreddamento |
|
SU UN |
|
|
Targhetta |
|
01 |
|
|
Connessione di messa a terra |
|
01 |
|
|
Dimensioni Altezza/larghezza/profondità |
mm x mm x mm |
1200 X 1050 X 710 |
|
|
Massa totale del trasformatore compreso l'olio |
Kg |
400 |
|
|
Massa d'olio |
Kg |
90 |
|
|
COLORE |
|
||
|
|
|
Tropicalizzato e antiruggine |
|
|
|
|
Strati |
|
|
|
|
Raccoglitore |
|
|
|
|
Colore |
|
|
|
|
Piani e schemi tecnici da fornire. |
|